民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第43題
250 伏電力電容器其放電電阻應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?
題目
250 伏電力電容器其放電電阻應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?
- (1) 5
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 150
官方答案
(2) 50
解析
依屋內線路裝置規則,電力電容器應裝設放電設備(放電電阻),於線路開放(切離電源)後1分鐘內,將殘餘電荷降至50伏以下,以防維修人員誤觸遭電擊。題目電容器額定250V僅影響放電電阻功率與阻值設計,不改變50V之下限。選項1(5V)、選項3(100V)、選項4(150V)均非法定殘壓值。故正確為2。