民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第19題
一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?
題目
一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?
- (1) 1 . 25
- (2) 1 . 35
- (3) 1 . 5
- (4) 2 . 5
官方答案
(1) 1 . 25
解析
依屋內線路裝置規則(電動機電路相關規定,亦與國際慣例一致),一般低壓電動機之分路導線,其導線安培容量不得低於電動機額定滿載電流之1.25倍,目的在容納電動機起動電流及提供連續運轉之安全裕度,避免導線長期過載發熱。故倍數為1.25倍。選項2、3、4之1.35、1.5、2.5倍均高於規定值,非「一般」最低要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。