民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第2題

電動機之運轉狀況係屬一種間歇性的、週期性的,每次運轉時間在多少分鐘以內者,其分路 之過電流保護裝置,可視為電動機之過載保護?

題目

電動機之運轉狀況係屬一種間歇性的、週期性的,每次運轉時間在多少分鐘以內者,其分路 之過電流保護裝置,可視為電動機之過載保護?

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 30

官方答案

(4) 30

解析

依《屋內線路裝置規則》有關電動機分路過電流保護之規定,若電動機運轉狀況屬間歇性且具週期性,每次運轉時間在30分鐘以內,且停頓時間足以使電動機散熱恢復常溫者,其分路過電流保護裝置即可視為該電動機之過載保護,不必另裝專用過載保護器。此因短暫運轉不會累積損壞絕緣之過熱。10、15、20分鐘雖短於30分鐘,但法規明文以30分鐘為判定基準,故應選30分鐘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。