民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第45題

使用傳統接地電阻計測試接地電阻時, 接地輔助極( P、C )與接地極E 應成一直線,且距離不得 小於多少公尺?

題目

使用傳統接地電阻計測試接地電阻時, 接地輔助極( P、C )與接地極E 應成一直線,且距離不得 小於多少公尺?

  1. (1) 1 ∼2
  2. (2) 3 ∼4
  3. (3) 4 ∼5
  4. (4) 5 ∼10

官方答案

(4) 5 ∼10

解析

使用傳統接地電阻計(三極法)測試接地電阻時,接地極E與電位輔助極P、電流輔助極C應成一直線佈設,避免彼此磁場與電流散流相互干擾;其間距離不得小於5公尺,實務多佈設於5~10公尺(如E-P約5m、E-C約10m)以使電流散流趨於穩定。選項1~2、3~4公尺過近,量測值會失真不準。故為5~10公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料