民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第24題

交流110 伏抽水機送電後馬達不轉而發燙,其不可能的原因為

題目

交流110 伏抽水機送電後馬達不轉而發燙,其不可能的原因為

  1. (1) 起動線圈及運轉線圈均斷線
  2. (2) 起動線圈斷線
  3. (3) 運轉線圈斷線
  4. (4) 馬達之軸承機械故障

官方答案

(1) 起動線圈及運轉線圈均斷線

解析

單相感應電動機若「起動線圈及運轉線圈均斷線」(皆為開路),則電路不通、無電流流入,馬達既不會轉動,也不會發燙,故與題述「不轉而發燙」之現象矛盾,為不可能原因。相對地,起動線圈斷線時僅運轉線圈通電,電流大會發燙且不轉;運轉線圈斷線或軸承卡死亦均會造成堵轉過電流而發熱。故選「兩線圈均斷線」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。