民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第11題
新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為
題目
新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為
- (1) 逆相
- (2) 短路
- (3) 過載
- (4) 欠相
官方答案
(2) 短路
解析
無熔線開關切到ON後立即跳脫,表示送電瞬間就出現異常大的電流。短路時電流遠超過額定值,電磁跳脫元件幾乎瞬間動作,因此一送電就跳脫。過載電流只是略高於額定值,需經過一段時間累積熱量,使熱動元件彎曲後才跳脫,不會立即跳脫。逆相、欠相是相序或相數異常,不會造成送電瞬間跳脫。因此最可能的原因為短路。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。