民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第27題
灌水泥或直埋之地下管路,不得使用
題目
灌水泥或直埋之地下管路,不得使用
- (1) 厚金屬管
- (2) E M T 管
- (3) 可撓金屬管
- (4) P V C 管
官方答案
(3) 可撓金屬管
解析
可撓金屬管由螺旋狀金屬帶組成,管壁有縫隙、剛性不足,灌水泥時容易被壓扁變形;若直埋地下,也難以抵抗土壤壓力與水分侵入,而混凝土的鹼性環境還會加速腐蝕,因此不得使用於灌水泥或直埋之地下管路。厚金屬管與PVC管若依規定做好防蝕、接頭處理及保護,則可用於地下管路。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。