民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第70題
僅供應單相二線式分路二路者,其接戶開關額定值不得低於多少安?
題目
僅供應單相二線式分路二路者,其接戶開關額定值不得低於多少安?
- (1) 15
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 50
官方答案
(3) 30
解析
依《屋內線路裝置規則》,接戶開關額定值須能承受所供分路之負載;僅供應單相二線式分路二路者,其最低額定值規定為 30 安。15 安與 20 安均低於此門檻,容量不足;50 安雖高於最低要求,但並非題意所問的規範下限,故選 30 安。實務上接戶開關是進屋電源的第一道隔離與保護元件,額定值過小會因分路同時使用而過載跳脫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。