民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第42題

線徑不同之導線穿在同一非金屬管內時,其導線與絕緣皮截面積之總和應不超過導線管截面 積之多少%?

題目

線徑不同之導線穿在同一非金屬管內時,其導線與絕緣皮截面積之總和應不超過導線管截面 積之多少%?

  1. (1) 40
  2. (2) 50
  3. (3) 60
  4. (4) 70

官方答案

(1) 40

解析

依屋內線路裝置規則有關導線管裝置之規定,同一導線管內導線(含絕緣皮)之總截面積,不得超過該導線管內截面積之40%。此規定適用於金屬管及非金屬管(PVC管);當管內導線線徑不同時,仍應將各導線之導體與絕緣皮截面積合併計算,總和不超過管內截面積40%,以保障散熱空間與日後抽換維修之餘裕。若超過40%將造成散熱不良、絕緣老化加速,且施工抽線困難。故答案為40%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料