民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第46題

低壓電路之絕緣電阻測定應使用

題目

低壓電路之絕緣電阻測定應使用

  1. (1) 三用電表
  2. (2) 絕緣電阻計
  3. (3) 鉤式電流表
  4. (4) 接地電阻計

官方答案

(2) 絕緣電阻計

解析

低壓電路之絕緣電阻測定,須施加高於工作電壓之直流高壓(一般使用 500V 或 1000V 檔)以檢測絕緣劣化情形,應使用「絕緣電阻計」(俗稱高阻計、Megger),選項 2 正確。三用電表之電阻檔電壓低,僅能量導通,無法正確判斷絕緣好壞;鉤式電流表用以量測交流電流;接地電阻計係專用於測量接地電阻,三者皆非絕緣電阻測定之適當儀器。故本題選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料