民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第50題
以指針型三用電表測量電阻時,先作零歐姆歸零調整,其目的是在補償
題目
以指針型三用電表測量電阻時,先作零歐姆歸零調整,其目的是在補償
- (1) 測試棒電阻
- (2) 電池老化
- (3) 指針靈敏度
- (4) 接觸電阻
官方答案
(2) 電池老化
解析
指針型三用電表測量電阻時,內部使用電池供電,電流流經被測電阻與內部電路。電池使用日久會老化、端電壓下降,使相同被測電阻下流經表頭之電流改變而造成讀值誤差。零歐姆歸零調整係在兩測試棒短路(相當於 0Ω)時,轉動零歐姆調整鈕(可變電阻),使指針確實指於刻度 0Ω 處,藉此補償電池老化造成之電壓變動,故選項 2 正確。測試棒電阻與接觸電阻屬外部微小誤差,非歸零主要目的;指針靈敏度由表頭本身決定,亦非歸零所能補償。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。