民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第56題
配電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上者,該 負載電流以不超過其額定值之多少百分比?
題目
配電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上者,該 負載電流以不超過其額定值之多少百分比?
- (1) 70
- (2) 80
- (3) 90
- (4) 125
官方答案
(2) 80
解析
正常狀態下須連續滿載三小時以上者稱為連續負載。為避免過電流保護裝置長期滿載而發熱,屋內線路裝置規則要求保護裝置額定電流不得小於連續負載電流的125%,換算後負載電流不得超過保護裝置額定值的80%。例如100A保護器,連續負載上限為100×0.8=80A。故選80%。