民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第62題

三相220 伏5 馬力電動機之分路導線最小應選用多少平方公厘?

題目

三相220 伏5 馬力電動機之分路導線最小應選用多少平方公厘?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 2
  3. (3) 3 . 5
  4. (4) 8

官方答案

(3) 3 . 5

解析

三相220伏5馬力電動機,先求其額定電流。1馬力=746瓦,5馬力=3730瓦。設功率因數與效率各約0.75,則額定電流 I = P/(√3×V×pf×η) = 3730/(1.732×220×0.75×0.75) ≈ 17.4安(約18安)。依《屋內線路裝置規則》,電動機分路導線安培容量不得低於額定電流之1.25倍,即 18×1.25 = 22.5安。查PVC絕緣導線安培容量表,2.0 mm²約19安不足,3.5 mm²約28安符合,8 mm²更大。故最小選用3.5 mm²。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料