民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第65題

標準電動機之過載保護,應裝設

題目

標準電動機之過載保護,應裝設

  1. (1) 過電流斷路器
  2. (2) 漏電斷路器
  3. (3) 積熱電驛
  4. (4) 無熔線開關保護

官方答案

(3) 積熱電驛

解析

標準電動機之「過載保護」係防止電動機因長時間過電流而過熱損壞,需採用對熱敏感之元件。依《屋內線路裝置規則》,電動機之過載保護應裝設積熱電驛(熱動過載繼電器),其利用雙金屬片受熱彎曲原理,於電流超過額定值一段時間後跳脫,保護線圈。選項1過電流斷路器與選項4無熔線開關主要為短路及接地故障之「過電流保護」;選項2漏電斷路器係防感電,均非過載保護主體。故答案為積熱電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料