民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第76題
明管工程(長度超過6 公尺)之非金屬管內有3 條2 . 0 公厘P V C 導線,則此非金屬管之最小 管徑(內徑)應為多少公厘?
題目
明管工程(長度超過6 公尺)之非金屬管內有3 條2 . 0 公厘P V C 導線,則此非金屬管之最小 管徑(內徑)應為多少公厘?
- (1) 16
- (2) 20
- (3) 28
- (4) 35
官方答案
(1) 16
解析
依《屋內線路裝置規則》,管內導線總截面積(含絕緣)不得超過管內截面積 40%(三條以上)。2.0 公厘 PVC 實心線(導體直徑 2.0mm)含絕緣外徑約 3.6~3.7mm,單線截面積約 π(1.85)²≈10.7mm²,三條合計約 32mm²。所需管內截面積=32/0.4=80mm²,對應內徑 D=√(4×80/π)≈10mm。16mm 管內截面積約 201mm²,其 40% 達 80mm² 以上,已可容納,故最小管徑為 16mm,選 1。