民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第11題
低壓電力電容器分段設備之連續負載容量值,不得低於電容器額定電流之多少倍?
題目
低壓電力電容器分段設備之連續負載容量值,不得低於電容器額定電流之多少倍?
- (1) 1 . 25
- (2) 1 . 35
- (3) 1 . 5
- (4) 2 . 5
官方答案
(2) 1 . 35
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電力電容器之分路開關及分段設備(如閘刀開關、斷路器)之連續負載容量,不得低於電容器額定電流之 1.35 倍。此規定係考量電容器投入瞬間會產生充電湧入電流,且系統電壓升高或諧波影響下可能過載,開關設備須保留足夠餘裕。1.25 倍適用於一般連續負載之導線安培容量計算;1.5 倍常見於電動機分支電路;2.5 倍則無此規定。故本題正確為 1.35 倍。