民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第16題

一般低壓P V C 絕緣電線之最高容許溫度為多少°C?

題目

一般低壓P V C 絕緣電線之最高容許溫度為多少°C?

  1. (1) 50
  2. (2) 55
  3. (3) 60
  4. (4) 65

官方答案

(3) 60

解析

依屋內線路裝置規則及CNS標準,一般低壓PVC絕緣電線(如IV、PVC線)最高容許溫度為60°C,超過此溫度絕緣層將加速劣化、失去絕緣能力。選項1之50°C、選項2之55°C均低於實際容許值,非標準規格;選項4之65°C多為耐熱線(如耐熱PVC線)等級,非一般PVC線。選線與載流量計算皆以此60°C為基準,故正確為60°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料