民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第29題

對地電壓在151 V 至300 V 之電力設備接地,其接地電阻應保持在多少Ω 以下?

題目

對地電壓在151 V 至300 V 之電力設備接地,其接地電阻應保持在多少Ω 以下?

  1. (1) 25
  2. (2) 50
  3. (3) 75
  4. (4) 100

官方答案

(2) 50

解析

依屋內線路裝置規則接地工程相關規定,電力設備之接地電阻依對地電壓分級:對地電壓150V以下者為100Ω以下;151V至300V者為50Ω以下;301V至600V者為25Ω以下。本題對地電壓介於151V至300V,故接地電阻應保持在50Ω以下。選項1(25Ω)為301~600V段之標準值,不適用本題;選項3(75Ω)、4(100Ω)亦非該電壓段之規定,其中100Ω僅適用150V以下,故答案為50Ω。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料