一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T…

題目

一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T H R Y ),若安全係數為1 . 15,積熱電驛( T H R Y ) 跳脫值應設 於多少A ?

  1. (1) 52
  2. (2) 78
  3. (3) 80
  4. (4) 90

官方答案

(4) 90

解析

Y-Δ降壓啟動之積熱電驛裝於線電流線路上,故偵測值為馬達滿載線電流。設定值=滿載線電流×安全係數=78A×1.15=89.7A,實務取整為90A。公式:I_THRY=I_FL×SF。若電驛裝於Δ繞組側才需除√3,本題明訂在線電流側,故直接以線電流78A計算,答案為90A(選項4)。