民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第60題
用戶電力電容器最理想的裝置位置是在何處?
題目
用戶電力電容器最理想的裝置位置是在何處?
- (1) 主幹線匯流排上
- (2) 各分路線上
- (3) 受電設備幹線上
- (4) 接近各用電設備處
官方答案
(4) 接近各用電設備處
解析
電力電容器用於改善功率因數,補償效果以「就地補償」最佳。裝置於接近各用電設備處(個別補償),可使無效功率在最靠近負載處即被抵消,全段配線(含幹線、分路)均不流過無效電流,線路損失與壓降最小、改善效益最高。若裝於主幹線匯流排或受電幹線(集中補償),僅改善該點以上功率因數,下游分路仍流無效電流;各分路補償(群組補償)效果居中。故最理想位置為接近各用電設備處。