民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第67題

低壓變壓器阻抗電壓在6 % 以下者,一次線路過電流保護器之額定或標置不超過其一次額定電 流之多少倍時,變壓器一次側裝有可供切斷電路設備,得免裝過電流保護器?

題目

低壓變壓器阻抗電壓在6 % 以下者,一次線路過電流保護器之額定或標置不超過其一次額定電 流之多少倍時,變壓器一次側裝有可供切斷電路設備,得免裝過電流保護器?

  1. (1) 2
  2. (2) 2 . 5
  3. (3) 4
  4. (4) 6

官方答案

(4) 6

解析

依屋內線路裝置規則,低壓變壓器一次側原則應裝設過電流保護器;但阻抗電壓在6%以下,且一次側裝有可供切斷電路之設備時,若一次過電流保護器之額定或標置不超過一次額定電流之6倍,得免裝一次側過電流保護器。此6倍係考量變壓器短路耐受與饋線保護協調。故答案為6倍,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料