民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第55題

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

題目

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

  1. (1) 16
  2. (2) 10
  3. (3) 8
  4. (4) 4

官方答案

(2) 10

解析

比流器(CT)之負擔(burden)以伏安(VA)表示,計算公式為 S = I² × Z,I 為二次額定電流,Z 為二次側迴路阻抗。代入:I = 5 A,Z = 0.4 Ω,S = 5² × 0.4 = 25 × 0.4 = 10 VA。故負擔為 10 VA,選 2。其餘選項非由 S = I²Z 正確代入所得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料