低壓用戶地下電纜與地下電訊線路、水管、煤氣管等最小應保持在多少公厘以上之距離? 1. 50 2. 100 3. 150 4.

題目

低壓用戶地下電纜與地下電訊線路、水管、煤氣管等最小應保持在多少公厘以上之距離? 1. 50 2. 100 3. 150 4.

答案

  • 3

解析

依屋內線路裝置規則,低壓用戶之地下電纜與地下電訊線路、水管、煤氣管等其他地下設施平行埋設時,最小應保持150公厘以上之距離,以避免施工中不慎損傷電纜或他類管線,並降低漏電、氣爆等交叉危害風險。若受場地限制無法達到此距離,應採用隔板或套管等防護措施。此150mm為低壓電纜之一般規範值。選項1(50mm)、2(100mm)距離過小不足以防護,選項4(200mm)雖更安全但並非規範之最低要求。