民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第76題
低壓用電設備接地、內線系統接地及支持低壓用電設備之金屬體之接地,應按何種接地施工?
題目
低壓用電設備接地、內線系統接地及支持低壓用電設備之金屬體之接地,應按何種接地施工?
- (1) 第一種
- (2) 第二種
- (3) 第三種
- (4) 特種
官方答案
(3) 第三種
解析
依屋內線路裝置規則,低壓用電設備接地、內線系統接地及支持低壓用電設備之金屬體之接地,均應按第三種接地施工,其接地電阻應在100歐姆以下。第三種接地適用於低壓設備漏電防護,與高壓用之第一、二種接地不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。