民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第18題

電容器之無效電力輸出如電源電壓降低10 %,則減少輸出容量多少%?

題目

電容器之無效電力輸出如電源電壓降低10 %,則減少輸出容量多少%?

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 19
  4. (4) 25

官方答案

(3) 19

解析

電容器之無效電力(無效功率)公式為 Q = V² × ω × C,其中V為電源電壓、ω = 2πf、C為電容量。由此可知Q與電壓平方成正比。當電源電壓降低10%時,V' = 0.9V,則新輸出 Q' = (0.9V)² × ω × C = 0.81 × V²ωC = 0.81Q,即僅剩原輸出之81%,較原輸出減少 1 − 0.81 = 0.19 = 19%。故電壓下降10%會使容性無效電力輸出減少19%,選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料