民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第14題
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在多少毫安以下?
題目
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在多少毫安以下?
- (1) 30
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 200
官方答案
(1) 30
解析
以感電保護為目的裝設的漏電斷路器,其額定動作電流(靈敏度)應限制在30毫安以下,且須在規定動作時間內跳脫。人體通過電流超過約30毫安即可能引起肌肉強直、呼吸困難,甚至心室顫動,因此靈敏度須夠高,才能在人體受害前切斷電源。50、100、200毫安之動作電流過大,無法提供有效之感電保護,故選30毫安。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。