民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第53題
薄導線管不得使用於超過多少伏之高壓配管工程?
題目
薄導線管不得使用於超過多少伏之高壓配管工程?
- (1) 600
- (2) 2200
- (3) 3300
- (4) 11000
官方答案
(1) 600
解析
依據屋內線路裝置規則,薄金屬管(EMT,俗稱薄導線管、鋼製薄導管)僅適用於低壓配線,不得施作於超過 600 伏特之高壓配管工程。因薄管壁較薄,機械保護與耐壓能力有限,高壓場所應改用厚金屬管、導線管或其他經認可之方式。故超過 600V 即不可使用薄導線管。選項 2 的 2200V、選項 3 的 3300V、選項 4 的 11000V 均超出薄管容許範圍,題目問「不得超過多少伏」,正確限制值為 600V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。