民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第6題
非一般照明之插座負載,其每一插座出線口負載最大以多少伏安計算之?
題目
非一般照明之插座負載,其每一插座出線口負載最大以多少伏安計算之?
- (1) 180
- (2) 150
- (3) 120
- (4) 100
官方答案
(1) 180
解析
依《屋內線路裝置規則》負載計算規定,非屬一般照明之插座(如一般用途插座出線口),其每一插座出線口之負載應以最大180伏安(VA)計算,此為標準設計負載估算值,用於配電箱容量與線徑設計。故選項1(180)正確。選項2(150)、選項3(120)、選項4(100)均低於規則所定之計算值,會低估實際可能負載。若同一出線口接續多個插座,仍依出線口數分別計列。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。