民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第6題

非一般照明之插座負載,其每一插座出線口負載最大以多少伏安計算之?

題目

非一般照明之插座負載,其每一插座出線口負載最大以多少伏安計算之?

  1. (1) 180
  2. (2) 150
  3. (3) 120
  4. (4) 100

官方答案

(1) 180

解析

依《屋內線路裝置規則》負載計算規定,非屬一般照明之插座(如一般用途插座出線口),其每一插座出線口之負載應以最大180伏安(VA)計算,此為標準設計負載估算值,用於配電箱容量與線徑設計。故選項1(180)正確。選項2(150)、選項3(120)、選項4(100)均低於規則所定之計算值,會低估實際可能負載。若同一出線口接續多個插座,仍依出線口數分別計列。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料