民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第26題
以銅板作為接地極時應埋入地下多少公尺以上深度?
題目
以銅板作為接地極時應埋入地下多少公尺以上深度?
- (1) 1 . 5
- (2) 2
- (3) 0 . 9
- (4) 3
官方答案
(1) 1 . 5
解析
依屋內線路裝置規則,以銅板作為接地極時,銅板的厚度與面積須符合規定,且應埋入地下1.5公尺以上深度。這樣規定的目的是讓接地極位於含水量較穩定的土層,避免表層土壤乾燥或凍結造成接地電阻大幅升高,確保故障電流能順利引散。0.9公尺深度不足,接地效果不穩定;2公尺、3公尺雖較1.5公尺更深,但並非本題所規定的最低埋設深度,作答時應選法規明定的數值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。