民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第31題
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
題目
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
- (1) 二十
- (2) 十
- (3) 二十五
- (4) 十五
官方答案
(3) 二十五
解析
依屋內線路裝置規則,幹線或分路供電給二具以上電動機時,其導線安培容量不得低於各電動機額定電流之總和,再加上其中最大一具電動機額定電流的25%。多加25%是為因應最大電動機起動時的短時過載,並保留同時使用時的裕度。因此答案為二十五,其餘二十、十、十五皆非規定之百分比。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。