民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第42題

以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在多少毫安以下?

題目

以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在多少毫安以下?

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 30
  4. (4) 200

官方答案

(3) 30

解析

以保護人員防止感電為目的之漏電斷路器,其額定動作電流(感度電流)應在30毫安以下。人體通過電流愈大、時間愈長,傷害愈嚴重;30毫安以下的靈敏度可在發生漏電時迅速跳脫,通常並要求動作時間在0.1秒以內。50毫安、100毫安及200毫安均高於30毫安,對人員感電的保護靈敏度較不足,故本題選30毫安。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料