民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第59題

中感度高速形漏電斷路器,其動作時間應在多少秒以內?

題目

中感度高速形漏電斷路器,其動作時間應在多少秒以內?

  1. (1) 0 . 15
  2. (2) 0 . 2
  3. (3) 0 . 1
  4. (4) 0 . 05

官方答案

(3) 0 . 1

解析

漏電斷路器依動作時間分為高速形與低速形。中感度高速形在額定感度電流下,動作時間應在0.1秒以內,以便在人體感電初期即切斷電源,降低心室顫動的危險。0.15秒與0.2秒都比0.1秒長,動作太慢,不符高速形要求;0.05秒雖比0.1秒更短,但並非本題所問中感度高速形的規定值。故選項3正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。