民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第68題

接戶開關之設置中,一組進屋線供應數戶用電時,各戶之接戶開關得裝設於同一開關箱內或 於個別開關箱內(共裝於一處)或在同一配電箱上,其開關數如不超過多少具者,得免設…

題目

接戶開關之設置中,一組進屋線供應數戶用電時,各戶之接戶開關得裝設於同一開關箱內或 於個別開關箱內(共裝於一處)或在同一配電箱上,其開關數如不超過多少具者,得免設總 接戶開關?

  1. (1) 5
  2. (2) 3
  3. (3) 4
  4. (4) 6

官方答案

(4) 6

解析

依屋內線路裝置規則,當一組進屋線供應數戶用電時,各戶的接戶開關可以集中裝設於同一開關箱、個別開關箱或同一配電箱上;若開關總數不超過6具,得免設總接戶開關,超過6具才須設置,以便統一隔離電源。題目問的是免設總接戶開關的上限,因此為6具;5、4、3具雖未超過6具,但並非規定的上限值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。