民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第8題
利用Y - △起動操作器起動電動機時,其起動電流為原全電壓起動時電流之多少倍?
題目
利用Y - △起動操作器起動電動機時,其起動電流為原全電壓起動時電流之多少倍?
- (1) 1
- (2) 1 /
- (3) 1 / 3
- (4) 3
官方答案
(3) 1 / 3
解析
Y-△ 起動是先將定子繞組接成 Y 接,待起動後再切換為 △ 接。起動瞬間採 Y 接時,每相繞組所承受的電壓僅為 △ 接全電壓的 1/√3,因此每相電流也降為 1/√3;而 Y 接的線電流等於相電流,△ 接的線電流則為相電流的 √3 倍。兩者相乘後,Y 接起動的線電流為全電壓 △ 直接起動電流的 (1/√3)²=1/3,起動轉矩同樣降為 1/3。故起動電流為原全電壓起動電流的 1/3 倍。