民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第10題
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額 定電流之和?
題目
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額 定電流之和?
- (1) 3
- (2) 1 . 25
- (3) 2
- (4) 1 . 5
官方答案
(2) 1 . 25
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電動機幹線的安培容量,須能承受該幹線中最大電動機額定電流的1.25倍,再加上其他同時運轉電動機額定電流的總和。1.25倍是為了容納電動機啟動時較大的電流,並保留持續運轉的餘裕;若取3倍、2倍或1.5倍,則無此規定依據,且容易與個別分路短路保護器選用時所考量的倍數混淆。