民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第19題

配電盤上之儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過多少伏以上線路時,其二次側迴路均 應加以接地?

題目

配電盤上之儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過多少伏以上線路時,其二次側迴路均 應加以接地?

  1. (1) 300
  2. (2) 600
  3. (3) 150
  4. (4) 100

官方答案

(1) 300

解析

依屋內線路裝置規則,配電盤上儀表用變比器(比壓器、比流器)的一次側若接自對地電壓超過 300 V 的線路,其二次側迴路均應接地,目的是讓二次側維持在接近地電位,防止一次側高壓因絕緣劣化竄入二次側,危及儀表、配電盤及操作人員。150 V 與 100 V 都低於 300 V 的規定門檻,600 V 則高於門檻,若以此為準會使應接地的場合被漏接。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料