民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第21題
標準電動機之過載保護,應裝設
題目
標準電動機之過載保護,應裝設
- (1) 漏電斷路器
- (2) 積熱電驛
- (3) 過電流斷路器
- (4) 無熔線開關保護
官方答案
(2) 積熱電驛
解析
標準電動機的過載保護係依電動機額定電流選用積熱電驛(熱動過載電驛),利用雙金屬片模擬繞組的發熱效應,電流長時間超過設定值時彎曲跳脫,切斷控制電路使電磁接觸器釋放。漏電斷路器偵測的是零相電流不平衡,屬感電保護;過電流斷路器與無熔線開關主要靠電磁元件做短路及大電流保護,對持續小幅過載的反應不如積熱電驛靈敏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。