民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第33題

16 m m P V C 管可放置1 . 6 公厘P V C 電線最多為多少條?

題目

16 m m P V C 管可放置1 . 6 公厘P V C 電線最多為多少條?

  1. (1) 10
  2. (2) 5
  3. (3) 8
  4. (4) 4

官方答案

(2) 5

解析

依「屋內線路裝置規則」有關導線管容納導線數的規定,16 mm PVC 管內穿 1.6 mm 單線時,最多以 5 條為限。管內導線通電會發熱,條數過多將使散熱不良、溫度上升,且抽換導線時摩擦力過大容易傷及絕緣,因此規範以管徑與線徑對應限制條數。管徑加大或線徑變細,可容納條數才隨之增加;本題在 16 mm 管、1.6 mm 線的條件下,10 條與 8 條都超過規定的上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料