民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第38題
配置於配電盤之計器、儀表、電驛及儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過多少伏以上 之線路,其二次側迴路均應加以接地?
題目
配置於配電盤之計器、儀表、電驛及儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過多少伏以上 之線路,其二次側迴路均應加以接地?
- (1) 300
- (2) 100
- (3) 50
- (4) 200
官方答案
(1) 300
解析
依「屋內線路裝置規則」,配置於配電盤上的計器、儀表、電驛及儀表用變比器,其一次側接自對地電壓超過 300 伏的線路時,二次側迴路均應加以接地。比壓器(PT)與比流器(CT)二次側接地的目的,是當一次側絕緣劣化、高壓竄入二次側時,提供低阻抗回路使保護設備動作,並降低人員接觸時的電位差,確保維護安全。對地電壓未超過 300 伏的線路,則不在此限。