民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第49題

額定感度電流100 毫安之漏電斷路器,其最小動作電流應在多少毫安以上?

題目

額定感度電流100 毫安之漏電斷路器,其最小動作電流應在多少毫安以上?

  1. (1) 20
  2. (2) 35
  3. (3) 50
  4. (4) 45

官方答案

(3) 50

解析

漏電斷路器的動作電流必須落在額定感度電流的 50% 至 100% 之間,才既能防止感電又能避免誤動作。額定感度電流 100 毫安時,最小動作電流即為 100×50%=50 毫安以上,因此答案為 50 毫安。選項 20、35、45 毫安都低於 50% 的下限,若動作電流低到這種程度,線路正常洩漏電流就可能使它跳脫,形成頻繁誤動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料