民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第58題

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

題目

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

  1. (1) 4
  2. (2) 16
  3. (3) 10
  4. (4) 8

官方答案

(3) 10

解析

比流器之負擔以伏安表示,等於二次額定電流平方乘二次回路總阻抗,公式 S=I²Z。代入 I=5 A、Z=0.4 Ω,得 S=5²×0.4=25×0.4=10 VA。此值代表比流器在額定二次電流下需驅動之容量,選用時實際負擔不可超過標示值,否則鐵心飽和、比值誤差增大。4、8、16 VA 分別對應阻抗 0.16、0.32、0.64 Ω,與題給 0.4 Ω 不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料