民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第74題
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
題目
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (1) 中感度延時形
- (2) 中感度高速形
- (3) 高感度延時形
- (4) 高感度高速形
官方答案
(4) 高感度高速形
解析
為防止人員感電,漏電斷路器應能在微小漏電流下快速跳脫,因此選用高感度高速形。高感度指額定感度電流較低,常用於人員保護;高速形指跳脫時間短,能在電流通過人體造成嚴重傷害前切斷電源。中感度或延時形通常用於避免起動瞬間誤動作或選擇性協調,不適合以感電防護為主要目的。