民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第30題
低壓3 ψ 4 W 線路中不宜單獨裝開關或斷路器之導線為
題目
低壓3 ψ 4 W 線路中不宜單獨裝開關或斷路器之導線為
- (1) T 相線
- (2) 被接地導線
- (3) R 相線
- (4) S 相線
官方答案
(2) 被接地導線
解析
低壓3φ4W線路通常有一條被接地導線(中性線),它兼負不平衡電流回流與接地參考的任務。若在中性線上單獨裝設開關或斷路器,一旦開關誤開或斷路器跳脫,負載端雖仍有相電壓,但中性點電位會浮動,可能造成設備過電壓及感電危險。因此被接地導線不得單獨裝開關或斷路器;R、S、T相線則可依保護需求個別啟斷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。