民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第53題
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
題目
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
- (1) 十五
- (2) 十
- (3) 二十五
- (4) 二十
官方答案
(3) 二十五
解析
依《屋內線路裝置規則》,供應二具以上電動機之幹線或分路,其導線安培容量不得低於各電動機額定電流之和,再加上最大一具電動機額定電流的25%。預留25%是為了因應最大電動機啟動時較大的啟動電流,避免導線過熱及過大電壓降。10%、15%、20%均不足此規定,故選3。