民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第65題

栓型保險絲於接線時

題目

栓型保險絲於接線時

  1. (1) 螺紋殼接負載
  2. (2) 無明文規定
  3. (3) 可任意連接視裝置位置決定
  4. (4) 螺紋殼接電源

官方答案

(1) 螺紋殼接負載

解析

栓型保險絲的螺紋殼是旋入時最先接觸、更換時手也最容易碰到的部位。接線時應將螺紋殼接於負載側,中心接點接電源側;如此旋鬆保險絲時,中心接點先脫離電源,螺紋殼隨即不帶電,換裝時就不會觸電。若螺紋殼接電源,旋鬆過程中螺紋殼仍帶電,手指一碰即感電,故不可任意連接,也並非無明文規定。