民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第59題

一台3 ψ、220 V、15 H P、60 H z 感應電動機,若滿載電流為40 A,全壓啟動電流約為240 A , 以Y - Δ 降壓啟動時電流約為多少A ?

題目

一台3 ψ、220 V、15 H P、60 H z 感應電動機,若滿載電流為40 A,全壓啟動電流約為240 A , 以Y - Δ 降壓啟動時電流約為多少A ?

  1. (1) 240
  2. (2) 80
  3. (3) 120
  4. (4) 40

官方答案

(2) 80

解析

Y-Δ降壓啟動時,電動機定子繞組先接成Y形,每相所受電壓降為Δ接法的1/√3;因阻抗不變,每相電流也降為1/√3,換算到電源側線電流則為全壓啟動的1/3。已知全壓啟動電流240A,故Y-Δ啟動線電流約為240÷3=80A。40A是滿載電流,不能當作啟動電流;120A及240A均非正確降壓結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料