民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第66題
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
題目
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加 最大電動機額定電流百分之多少?
- (1) 二十五
- (2) 十
- (3) 十五
- (4) 二十
官方答案
(1) 二十五
解析
依屋內線路裝置規則,供應二具以上電動機的幹線或分路導線,其安培容量不得低於各電動機額定電流之和,再加最大一具電動機額定電流的25%。例如兩具額定10A與20A,計算為10+20+0.25×20=35A。此25%是考量最大電動機起動及運轉特性,故選25%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。