民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第74題
新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為
題目
新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為
- (1) 短路
- (2) 過載
- (3) 逆相
- (4) 欠相
官方答案
(1) 短路
解析
無熔線開關(NFB)投入(ON)後立即跳脫,最常見原因為線路或設備發生短路,瞬間極大故障電流使電磁或熱動元件立即動作。過載(選項2)為持續超過額定電流,熱元件需經一段時間才跳脫,不會「立即」;逆相(選項3)、欠相(選項4)多影響三相馬達運轉,一般NFB無此保護功能,亦非投入即跳之主因。故選1。