民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第74題

新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為

題目

新裝設之無熔線開關O N 後立即跳脫,其可能原因之一為

  1. (1) 短路
  2. (2) 過載
  3. (3) 逆相
  4. (4) 欠相

官方答案

(1) 短路

解析

無熔線開關(NFB)投入(ON)後立即跳脫,最常見原因為線路或設備發生短路,瞬間極大故障電流使電磁或熱動元件立即動作。過載(選項2)為持續超過額定電流,熱元件需經一段時間才跳脫,不會「立即」;逆相(選項3)、欠相(選項4)多影響三相馬達運轉,一般NFB無此保護功能,亦非投入即跳之主因。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料