民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第18題

一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T…

題目

一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T H R Y ),若安全係數為1 . 15,積熱電驛( T H R Y ) 跳脫值應設 於多少A ?

  1. (1) 80
  2. (2) 52
  3. (3) 78
  4. (4) 90

官方答案

(4) 90

解析

Y-Δ降壓啟動只在啟動期間把定子繞組接成Y接,運轉時仍恢復Δ接,滿載線電流仍是78 A。積熱電驛裝設在線電流線路上,跳脫值依額定線電流並考慮1.15安全係數:78×1.15=89.7 A,實務上設定約90 A。若裝在Δ接繞組支路,才需先算78/√3≒45 A,再乘1.15約52 A,故本題選90 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料