民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第42題
感應電動機之起動方法中,下列何者之起動電流最大?
題目
感應電動機之起動方法中,下列何者之起動電流最大?
- (1) 起動補償器
- (2) 二次電阻起動
- (3) Y - △ 起動
- (4) 全壓起動
官方答案
(4) 全壓起動
解析
全壓起動是將額定電壓直接加於定子繞組,起動瞬間轉子尚未建立反電動勢,阻抗極低,起動電流可達額定電流的 5~8 倍,為各種方法中最大。Y-△ 起動每相電壓降為 1/√3,起動電流約降為全壓的 1/3;起動補償器(自耦變壓器)降壓後電流更小;二次電阻起動用於繞線式電動機,可抑制起動電流並提高起動轉矩。